Добрый день!
Прошу вашей помощи в решении нетиповой проблемы, с которой мы не справляемся. Проблема заключается в периодической несистемной перезагрузке оборудования (А) в случае, если оно подключено по ASI к другому оборудованию (Б) (выход А -> вход Б). Замена оборудования А не даёт эффекта, перезагрузки продолжаются. Отключение А от Б устраняет перезагрузки.
Единственная рабочая версия - периодический несистемный всплеск напряжения (или просадка) в сети (или по земле) или по сигнальной земле, который приводит к такому результату.
Для проверки гипотези ищем возможность установить устройство, которое бы проводило измерение напряжения (вплоть до 220В 50Гц) с частотой записи на менее 10 р/с в течение суток. Готовые устройства стоят от (примерно) 30К, поэтому смотрим в сторону Arduino и им подобных решений. В сети нашли примеры:
http://arduino.ru/forum/proekty/ochen-t ... na-arduino
http://sagis.ru/blog/?p=53
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%92% ... 1%86.2308/
http://adatum.ru/izmerenie-napryazheniy ... duino.html
- Дополнительная ссылка http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-2430
В силу отсутствия опыта в работе с такими системами и в силу отсутствия на рынке готового продукта мы не можем повторить описанные выше решения.
Если вы можете нам помочь в решении проблемы или можете подсказать, что мы упускаем, то прошу связаться со мной. Могу ответить вам здесь, но не буду здесь выкладывать детали. Детали могу сообщить лично (например, по рабочей почте).
С уважением,
Юрий