Вольтметр 220V 50Hz с функцией записи показаний

База знаний по ремонту оборудования
Коллеги, делитесь информацией, может кому-нибудь поможет.

Вольтметр 220V 50Hz с функцией записи показаний

Сообщение yioshkin 01 авг 2018 10:45

Добрый день!

Прошу вашей помощи в решении нетиповой проблемы, с которой мы не справляемся. Проблема заключается в периодической несистемной перезагрузке оборудования (А) в случае, если оно подключено по ASI к другому оборудованию (Б) (выход А -> вход Б). Замена оборудования А не даёт эффекта, перезагрузки продолжаются. Отключение А от Б устраняет перезагрузки.

Единственная рабочая версия - периодический несистемный всплеск напряжения (или просадка) в сети (или по земле) или по сигнальной земле, который приводит к такому результату.

Для проверки гипотези ищем возможность установить устройство, которое бы проводило измерение напряжения (вплоть до 220В 50Гц) с частотой записи на менее 10 р/с в течение суток. Готовые устройства стоят от (примерно) 30К, поэтому смотрим в сторону Arduino и им подобных решений. В сети нашли примеры:
http://arduino.ru/forum/proekty/ochen-t ... na-arduino
http://sagis.ru/blog/?p=53
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%92% ... 1%86.2308/
http://adatum.ru/izmerenie-napryazheniy ... duino.html
- Дополнительная ссылка http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-2430

В силу отсутствия опыта в работе с такими системами и в силу отсутствия на рынке готового продукта мы не можем повторить описанные выше решения.

Если вы можете нам помочь в решении проблемы или можете подсказать, что мы упускаем, то прошу связаться со мной. Могу ответить вам здесь, но не буду здесь выкладывать детали. Детали могу сообщить лично (например, по рабочей почте).

С уважением,
Юрий
Аватара пользователя
yioshkin
Новичок
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 17 июн 2016 20:27
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении

Исландия

Re: Вольтметр 220V 50Hz с функцией записи показаний

Сообщение SergeyTS 01 авг 2018 11:34

yioshkin писал(а):Единственная рабочая версия - периодический несистемный всплеск напряжения (или просадка) в сети (или по земле) или по сигнальной земле, который приводит к такому результату.

Как-то это не стыкуется с
yioshkin писал(а):Отключение А от Б устраняет перезагрузки


Причем здесь питающая сеть??? Что-то мне думается, что вы вообще отдаляетесь от истины, не в ту сторону копать собираетесь... Отсечь "проблему сети" (хотя бы на время эксперимента) можно способом куда дешевле 30К - установкой ИБП (для экспериментов и "бытовой" пойдет). А вот с уравниванием потенциалов между корпусами устройств действительно нужно поработать. В вашем вопросе не раскрыто как далеко друг от друга расположены устройства? Есть возможность измерить металлосвязь между ними?
Медаль на груди планеты
Аватара пользователя
SergeyTS
Золотой Актив
 
Сообщений: 2431
Зарегистрирован: 26 май 2014 12:30
Откуда: юга
Cпасибо сказано: 348
Спасибо получено: 163 раз в 145 сообщениях

Россия

Re: Вольтметр 220V 50Hz с функцией записи показаний

Сообщение yioshkin 01 авг 2018 12:02

Как-то это не стыкуется с

Почему? Проблемы в питающей электросети не могут оказывать влияние на ASI сигнал?

установкой ИБП

Спасибо, попробуем (если ещё не попробовали)

В вашем вопросе не раскрыто как далеко друг от друга расположены устройства

Одна стойка, прямое подключение коаксиальным кабелем. Если убрать прямое подключение, то
Отключение А от Б устраняет перезагрузки.


Есть возможность измерить металлосвязь между ними?

Буду признателен, если опишите, как это по вашему мнению сделать проще/правильнее.
Аватара пользователя
yioshkin
Новичок
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 17 июн 2016 20:27
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении

Исландия

Re: Вольтметр 220V 50Hz с функцией записи показаний

Сообщение SergeyTS 01 авг 2018 12:23

yioshkin писал(а):Одна стойка, прямое подключение коаксиальным кабелем.

Буду признателен, если опишите, как это по вашему мнению сделать проще/правильнее.


Каждое из устройств должно быть соединено со стоечной шиной заземления, а она с ГЗШ. Достаточно измерить сопротивление между ГЗШ объекта и корпусом каждого из устройств. Прибор должен позволять проводить измерения с точностью хотя бы до 0,01 Ом. Это величина переходного сопротивления для единичного контактного соединения. Для цепи контактных соединений величина переходного сопротивления не должна превышать 0,05 Ом.
Медаль на груди планеты
Аватара пользователя
SergeyTS
Золотой Актив
 
Сообщений: 2431
Зарегистрирован: 26 май 2014 12:30
Откуда: юга
Cпасибо сказано: 348
Спасибо получено: 163 раз в 145 сообщениях

Россия

Re: Вольтметр 220V 50Hz с функцией записи показаний

Сообщение boris_hell 01 авг 2018 14:29

Ну если сеть проверять поставте модем на счетчик учета и следите за изменениями. самый простой способ по rs485 с прибора учета через USB адаптер и программу снятия показаний.
Изображение
Аватара пользователя
boris_hell
Профессионал
 
Сообщений: 71
Зарегистрирован: 26 май 2015 18:10
Cпасибо сказано: 5
Спасибо получено: 5 раз в 5 сообщениях

Россия

Re: Вольтметр 220V 50Hz с функцией записи показаний

Сообщение SergeyTS 01 авг 2018 15:12

boris_hell писал(а):Ну если сеть проверять поставте модем на счетчик учета и следите за изменениями. самый простой способ по rs485 с прибора учета через USB адаптер и программу снятия показаний.

Ничего это не даст. Все это ерунда, в т.ч., и всякие там приблуды с коленок. Для контроля качества сетевого напряжения существуют специализированные приборы.
Медаль на груди планеты
Аватара пользователя
SergeyTS
Золотой Актив
 
Сообщений: 2431
Зарегистрирован: 26 май 2014 12:30
Откуда: юга
Cпасибо сказано: 348
Спасибо получено: 163 раз в 145 сообщениях

Россия

Re: Вольтметр 220V 50Hz с функцией записи показаний

Сообщение yioshkin 02 авг 2018 09:45

SergeyTS писал(а):
boris_hell писал(а):Ну если сеть проверять поставте модем на счетчик учета и следите за изменениями. самый простой способ по rs485 с прибора учета через USB адаптер и программу снятия показаний.

Ничего это не даст. Все это ерунда, в т.ч., и всякие там приблуды с коленок. Для контроля качества сетевого напряжения существуют специализированные приборы.

Можете предложить конкретные модели?
Аватара пользователя
yioshkin
Новичок
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 17 июн 2016 20:27
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении

Исландия

Re: Вольтметр 220V 50Hz с функцией записи показаний

Сообщение SergeyTS 02 авг 2018 11:15

yioshkin писал(а):Можете предложить конкретные модели?

Госреестр может:
Изображение
:)
Медаль на груди планеты
Аватара пользователя
SergeyTS
Золотой Актив
 
Сообщений: 2431
Зарегистрирован: 26 май 2014 12:30
Откуда: юга
Cпасибо сказано: 348
Спасибо получено: 163 раз в 145 сообщениях

Россия


Вернуться в Ремонт


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
fieldset class=