Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 15:25
N53
На днях было письмо, нужно организовать контроль работы СОМ через СДК. На факт перегорания ламп. Кто нибудь занимался? В прилагаемых схемах используется токовое реле. На 220В ещё ладно, а на 48В хотят использовать то же самое реле. Интересно каким образом оно будет измерять постоянный ток трансформатором тока?

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 15:35
Игорь
N53 писал(а):На днях было письмо, нужно организовать контроль работы СОМ через СДК. На факт перегорания ламп. Кто нибудь занимался? В прилагаемых схемах используется токовое реле. На 220В ещё ладно, а на 48В хотят использовать то же самое реле. Интересно каким образом оно будет измерять постоянный ток трансформатором тока?

там уже Холл рулит

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 15:41
N53
Там в схеме предлагается реле EPP-620. Как я понял там просто трансформатор тока. Назначение
Реле тока ЕРР-620 применяется в системах релейной защиты и автоматики в качестве устройства, реагирующего на отклонение силы переменного тока в контролируемой цепи от установленного значения.

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 16:33
Alanvirtue
Медку подброшу.
Есть амс, высотой ниже деревьев. Есть такие н.п., где авиатранспорт никто никогда не видел. Ну это так, размышлизмы.
А теперь по сути. На вышках стоят лампы: 24, 36, 48 В постоянного тока, и на 220 В. Количество везде отфанарное. 2, 3 и 4 шт видел. Это что, каждую лямпошку на сдк? И в москау? Так у ламп светодиодных точишка потребления - слезы. Это какое чувствительное реле нужно?
В принципе, об этих веяниях я и вещую перманентно - очередное осваивание бадгета.

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 17:35
TELESAT
Там в схеме предлагается реле EPP-620


Изображение

У него в Паспорте написано -
Сила тока измеряемой цепи, А <5
Диапазон контролируемых токов, А
Imin 0,02-1
Imax 0,5-5

А постоянный ток это реле и не контролирует, надо лепить датчик Холла возможно
но для реле надо на вход переменку подавать для работы , посему опять
лепить самоделку в дополнение или полностью реле контроля постоянного тока
Чисто ПТ контролировать просто , Холл, Токовый шунт, Токовое реле.
Но снова Сертификат надо на самоделку или искать заводское .
Да и кто их самоделки клепать на коленке захочет ? :oops:

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 17:54
N53
Да придумать то можно что угодно. В письме от Мешкова есть схема с этим самым реле. Собирать нужно по ней.

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 17:58
TELESAT
Я не в курсе
В письме от Мешкова


Надо схему от этого EPP-620, тогда и "танцевать" можно с вариантами :Yahoo!:
Или варианты уже есть в
В письме от Мешкова


-----
Схемы/ варианты
https://www.logic-cell.ru/svetoograzhdenie-macht-bazovyh-stantsij/
Есть же куча железа для этих СОМ , зачем велосипед изобретать с реле EPP-620 :unknown:
http://www.tdmegaprom.ru/subgroup/bloki-upravleniya-zom-buesom-uesom-som.html
---
Alanvirtue писал(а):Есть амс, высотой ниже деревьев. Есть такие н.п., где авиатранспорт никто никогда не видел. Ну это так, размышлизмы.

Стандарт от 45 метров высоты АМС СОМ вешать

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 20:19
N53
В письме есть две схемы, одна на 220В одна на 48В. В моём филиале большинство СОМов питаются от 48В и ниже 45 метров нет.

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 05:50
TELESAT
N53 писал(а):В письме есть две схемы, одна на 220В одна на 48В. В моём филиале большинство СОМов питаются от 48В и ниже 45 метров нет.

У вас для 48 вольт наверно акуммы стоят и зарядное к ним, и всё это хозяйство в обособленный ящик смонтировано?
Как то не особо вдавался в такой вопрос, в нашем филиале как то 220 любят для этих "красных фонариков"

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 08:38
N53
Зарядное это громко сказано. БП на 48В, 4 аккума последовательно и напрямую к ним СОМы. Есть конечно и именно контроллеры СОМ, они и заряжажют и расходуют иначе - лампочки не постоянно горят от аккумов а редко мигают. 48В на всех новых объектах, это где то 70%. На двух трех старых тоже была реконструкция на 48В, теперь болгарку уже не включишь от СОМов :evil:

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 17:06
Alanvirtue
Была помнится поставка - питальники для сом на 24, а лампы на 36. Как цветомузыки площадки моргали от недонапруги.
Стандарт от 45 метров высоты АМС СОМ вешать

Это было во времена социализма. ГОСТы, СНиПы, ПУЭ... А сейчас каждый придумывает ахинею, и утверждает же кто-то!
Вон, летом на улице, в частном секторе, новые светодиодные прожекторы влепили. Такие гордые по улице ходили энергетики, экономия у нас. А в октябре у моего дома погас, звоню, говорю, усё, не светит. Так в 23 приехали, поднялись на люльке, и при свете сотового телефона(!) влепили... ДРЛ! :Yahoo!:
А с этими наколенными схемами оттуда , ох и напрыгаемся еще. Красные светодиодные на 220 уже отваливаются...

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 21:17
женя68
N53 писал(а):Зарядное это громко сказано. БП на 48В, 4 аккума последовательно и напрямую к ним СОМы. Есть конечно и именно контроллеры СОМ, они и заряжажют и расходуют иначе - лампочки не постоянно горят от аккумов а редко мигают. 48В на всех новых объектах, это где то 70%. На двух трех старых тоже была реконструкция на 48В, теперь болгарку уже не включишь от СОМов :evil:

А к СДК подключить, опять лепить самоделку у нас есть такое.

Re: Контроль работы СОМ

СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 05:49
TELESAT
женя68 писал(а): А к СДК подключить, опять лепить самоделку у нас есть такое.

Зачем лепить ?
А так не проще ?
N53 писал(а):Да придумать то можно что угодно. В письме от Мешкова есть схема с этим самым реле. Собирать нужно по ней.