Удаленный контроль над ДГУ

Выскажите своё мнение о качестве, надёжности и пр.

Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение donnel 15 авг 2018 16:18

ВСем техпривет, коллеги!
у нас в эксплуатации 2шт. ДГУ ЭД30-400-2РН в контейнере типа Север, с контроллером от чешских друзей COMAP MRS-10.
т.к. РТС без постоянного нахождения сотрудников, то там ДГУ сам запускается при отключении питающей эл.сети. ( :Bravo: здорово!)
но бывает ДГУ наберет воздуха в ТНВД и после 5 попыток не заведется ( :cry: ).
поставили задачу удаленный мониторинг над ДГУ любыми способами.

Конечно, сверху сообщили , что придут в 2022 году :shock: супер контроллеры для любых ДГУ - RedPine.

на данный момент реализовали не надежный канал связи через интернет: к контроллеру ДГУ через RS-232 (это direct прямое соединение для контроллера дгу) подключен преобразователь Moxa Nport 5110a (в режиме виртуального последовательного порта RealCOM, в другом режиме пк не видит ком порт контроллера дгу), преобразователь подключен к ноуту через хаб. к хабу подключен роутер Keenetic 4G с 3G модемом. На ноуте стоит ПО для контроллера ДГУ LiteEdit , которое через COM порт видит контроллер ДГУ и преобразует контрольную панель управления ДГУ. Дежурный подключается к ноуту через интернет в режиме удаленного рабочего стола через гугл хром раб. стол :no: , RDP не настроен, т.к. IP динамический от насоса мегафон.

как вариант хотелось реализовать покупку модуля расширения для контроллера ДГУ , это такая платка с Ethernet портом со встроенным web-сервером, который создает вебстраницу с панелью управления ДГУ.
Тогда имеет смысл контроллер ДГУ подключить напрямую к СДК , (официально в СДК нет поддержки данного контроллера ДГУ , в инструкции есть настройка только ДГУ Wilson :unknown: ) .
Или контроллер с разъемом Ethernet подключить на хаб и врезаться в канал связи VSAT: и смотреть веб страницу панели управления контроллера ДГУ :good: :pardon:

уважаемые коллеги, есть ли у вас данные проблемы? :lol:
давайте порешаем?
предлагаю обсудить данный вопрос об удаленном контроле ДГУ! :friends:
Последний раз редактировалось donnel 18 авг 2018 07:44, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
donnel
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2016 11:09
Откуда: юг
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено: 1 раз в 1 сообщении

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение SergeyTS 15 авг 2018 18:35

donnel писал(а): к контроллеру подключен преобразователь Moxa Nport 5110a, преобразователь подключен к ноуту через хаб. к хабу подключен роутер Keenetic 4G с 3G модемом. На ноуте стоит ПО для контроллера ДГУ LiteEdit, дежурный подключается к ноуту в режиме удаленного рабочего стола через гугл хром раб. стол

Извините, или я что-то не догоняю или лыжи... Нафига так нагорожено? Зачем вам ПО на каком-то ноуте? Что мешает напрямую (через VPN 3G-сети) подключаться к Мохе удаленно с рабочего места дежурного по цеху?
Медаль на груди планеты
Аватара пользователя
SergeyTS
Золотой Актив
 
Сообщений: 2431
Зарегистрирован: 26 май 2014 12:30
Откуда: юга
Cпасибо сказано: 348
Спасибо получено: 163 раз в 145 сообщениях

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение donnel 18 авг 2018 08:41

Доступ к moxa дает доступ к настройкам moxa.
Пробовал по каналу Vsat. ПО контроллера было у дежурного. Пинг 4сек. ПО не схватывает пакеты от дгу через сеть Vsat в режиме удаленный виртуальный последовательный порт.
VPN еще не поднимал.
Аватара пользователя
donnel
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2016 11:09
Откуда: юг
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено: 1 раз в 1 сообщении

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение SergeyTS 18 авг 2018 10:06

donnel писал(а):Пробовал по каналу Vsat

VSAT = взад. Или вы этого не знали? :)
Медаль на груди планеты
Аватара пользователя
SergeyTS
Золотой Актив
 
Сообщений: 2431
Зарегистрирован: 26 май 2014 12:30
Откуда: юга
Cпасибо сказано: 348
Спасибо получено: 163 раз в 145 сообщениях

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение donnel 18 авг 2018 18:45

:D не знал,
недавно было типа обновление частот, Расширение полосв пропускания канала...
Аватара пользователя
donnel
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2016 11:09
Откуда: юг
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено: 1 раз в 1 сообщении

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение Игорь 18 авг 2018 19:40

donnel писал(а)::D не знал,
недавно было типа обновление частот, Расширение полосв пропускания канала...

под сплайсеры же и было.
omne quod procedit secundum consilium.
Аватара пользователя
Игорь
Модератор
 
Сообщений: 2164
Зарегистрирован: 12 фев 2013 19:10
Cпасибо сказано: 84
Спасибо получено: 236 раз в 191 сообщениях

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение SergeyTS 18 авг 2018 22:55

donnel писал(а):не знал

Я бы тоже не знал (слава Богу, этого г-на у нас нет!), но достаточно почитать форум и вся картина маслом как на ладони...
Медаль на груди планеты
Аватара пользователя
SergeyTS
Золотой Актив
 
Сообщений: 2431
Зарегистрирован: 26 май 2014 12:30
Откуда: юга
Cпасибо сказано: 348
Спасибо получено: 163 раз в 145 сообщениях

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение Игорь 18 авг 2018 23:16

SergeyTS писал(а):
donnel писал(а):не знал

Я бы тоже не знал (слава Богу, этого г-на у нас нет!), но достаточно почитать форум и вся картина маслом как на ладони...

чем меньше у вас сложной работы, тем меньше у вас работников...
omne quod procedit secundum consilium.
Аватара пользователя
Игорь
Модератор
 
Сообщений: 2164
Зарегистрирован: 12 фев 2013 19:10
Cпасибо сказано: 84
Спасибо получено: 236 раз в 191 сообщениях

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение N53 22 янв 2019 21:49

У кого нибудь есть в эксплуатации АВР CTI? Требуется завести на сухой контакт СДК информацию о работе дизеля (моху для подключения панели ДГУ не покупают, жмут денег). На CTI есть контакт "Genset available", который по идее должен замыкаться при успешном переходе на ДГУ, но этого не происходит. Дополнительные механические контакты к АВР помогли бы, но их тоже нет...
Или может кто подключал выход "Run" от PowerWizard?
Аватара пользователя
N53
Золотой Актив
 
Сообщений: 367
Зарегистрирован: 25 май 2015 19:05
Откуда: Северо-запад
Cпасибо сказано: 34
Спасибо получено: 59 раз в 42 сообщениях

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение N53 23 янв 2019 20:04

Отвечу сам себе, может для кого-то информация окажется полезной. На CTI контакт "Genset available" замкнут когда присутствует напряжение со ввода ДГУ, но АВР находится на вводе из сети. После того как АВР переключится на ДГУ контакт размыкается. Такой же принцип и у контакта наличия сети, если АВР работает от ДГУ и появилась сеть контакт замкнётся, но только до момента перехода на сеть.
От PowerWizard можно взять много информации выходами реле, они настраиваются через меню. Получилось настроить "Digital selector 2" на замыкание если двигатель запущен, то есть в состоянии "Run". Нужные клеммы на фото.
Изображение
Аватара пользователя
N53
Золотой Актив
 
Сообщений: 367
Зарегистрирован: 25 май 2015 19:05
Откуда: Северо-запад
Cпасибо сказано: 34
Спасибо получено: 59 раз в 42 сообщениях

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение donnel 27 июн 2019 11:10

на данный момент на MRS-10 купил эзернет модуль IB Lite со встроенным веб-сервером с панелью управления. СДК не поддерживает IB Lite. подключен в одной подсети с СДК.
на сдк подключены на сухие контакты сигнализации работы ДГУ, авария ДГУ, ДГУ откл. :roll:
Аватара пользователя
donnel
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2016 11:09
Откуда: юг
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено: 1 раз в 1 сообщении

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение garrykl 05 июл 2019 16:23

Мы уже второй PedPine ставим, та еще котовасия его цеплять на Wilkinson. Но тем не менее после продолжительного секса оно работает в СДК.
Аватара пользователя
garrykl
Профессионал
 
Сообщений: 93
Зарегистрирован: 17 апр 2015 10:24
Откуда: Тверь
Cпасибо сказано: 4
Спасибо получено: 8 раз в 7 сообщениях

Россия

За это сообщение пользователю garrykl "Спасибо" сказали
atlon, donnel

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение ssergejj 01 окт 2019 00:51

Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто то сталкивался с подобным: панель PowerWizart 2.1 подключена к СДК через Moxa 5150. От 1 до более раз в сутки на самой панели управления загорается предупреждение по связи Сбой шины обмена данными SCADA RS 485. Изменение конфигурации (перенос Moxi в контейнер ДГУ) ни к чему не приводит :%) . Может кто сталкивался с такой проблемой и решил её :Yahoo!: . На данном этапе пробуя победить данное предупреждение изменил скорости обмена данных с 19200 до 9600. Может у кого какие подсказки найдутся, спасибо! :)
Аватара пользователя
ssergejj
Новичок
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 30 сен 2019 23:52
Cпасибо сказано: 0
Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении

Россия

Re: Удаленный контроль над ДГУ

Сообщение Spoilster 01 окт 2019 12:07

ssergejj писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто то сталкивался с подобным: панель PowerWizart 2.1 подключена к СДК через Moxa 5150. От 1 до более раз в сутки на самой панели управления загорается предупреждение по связи Сбой шины обмена данными SCADA RS 485. Изменение конфигурации (перенос Moxi в контейнер ДГУ) ни к чему не приводит :%) . Может кто сталкивался с такой проблемой и решил её :Yahoo!: . На данном этапе пробуя победить данное предупреждение изменил скорости обмена данных с 19200 до 9600. Может у кого какие подсказки найдутся, спасибо! :)

Вот рядом то же самое обсуждают: http://rtrs.keyforum.ru/viewtopic.php?f=29&t=976
Похоже, однозначного решения так и не нашли. :(
Аватара пользователя
Spoilster
Золотой Актив
 
Сообщений: 469
Зарегистрирован: 04 апр 2015 16:45
Cпасибо сказано: 73
Спасибо получено: 47 раз в 41 сообщениях

Россия


Вернуться в Оценим оборудование


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
fieldset class=