Александер писал(а):В насосном шкафу стоят пускатели для вентиляторов , поставьте ток 2,1 А
alexander писал(а):Александер писал(а):В насосном шкафу стоят пускатели для вентиляторов , поставьте ток 2,1 А
да они и на 2,5 стояли. Это ничего не меняет. Когда вентилятор работает на 100%, вырубает с большой вероятностью автомат(с регулятором тока).
Я установил температурные пороги так, что бы вентиляторы не выходили на 100%. Возникает другая проблема. СЖО при запуске второго вентилятора выдает сообщение под названием "CHANGE OVER FAN 1" с пунктами "HIGH TEMP LEVEL RESCUE 1 TX1" и "HIGH TEMP LEVEL RESCUE 2 TX1". я так понял, что температура высокая и приступаем к спасению , т.е. запущен второй вентилятор. Температура начинает понижаться, но сообщение это не пропадает и два вентилятора продолжают работать пока не сделаешь сброс ошибки. Делаешь сброс, второй вентилятор останавливается. Ну и заново до порога запуска второго вентилятора. Всё хорошо, но как сделать так что б он второй вентилятор включал и выключал и без всяких сообщений о ошибке?
|